GoTo-Problem mit CDC

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

Lorchi

Aktives Mitglied
Hallo!

Ich wollte gerade mal die Goto-Funktionalität von Cartes Du Ciel mit meiner Boxdörfer MTS3-SDI mit Firmware V. 3 testen.

Wenn ich das Alignment machen will, also ein Objekt in CDC auswähle und auf Sync drücke, hat meine Steuerung hinterher immer den Deklinationswert 0:00:01 statt der echten Deklination.

Hier ein Ausschnitt des von CDC geschriebenen LX200-Protokolls während des Synchronisierens:
12:10:07.632 Purge Buffer
12:10:07.643 Read : 50 1 *# *
12:10:07.643 Purge Buffer
12:10:07.653 Read : 50 0 * *
12:10:07.653 Write : 9 9 *#:GR#:GD#*
12:10:07.703 Read : 20 20 *11:24:14.0#+05:02:07*
12:10:07.843 Purge Buffer
12:10:07.853 Read : 50 1 *# *
12:10:07.853 Purge Buffer
12:10:07.863 Read : 50 0 * *
12:10:07.863 Purge Buffer
12:10:07.873 Read : 50 0 * *
12:10:07.873 Write : 28 28 *#:Sr 11:24:14#:Sd +05ß02:56#*
12:10:08.003 Read : 20 1 *1 *
12:10:08.003 Purge Buffer
12:10:08.013 Read : 50 0 * *
12:10:08.013 Write : 5 5 *#:CM#*
12:10:08.143 Read : 50 15 *unknown object# *
12:10:08.143 Purge Buffer
12:10:08.153 Read : 50 0 * *
12:10:08.153 Write : 9 9 *#:GR#:GD#*
12:10:08.233 Read : 20 20 *11:24:14.0#+00:00:01*
12:10:08.484 Purge Buffer
12:10:08.494 Read : 50 1 *# *
12:10:08.494 Purge Buffer
12:10:08.504 Read : 50 0 * *
12:10:08.504 Write : 9 9 *#:GR#:GD#*
12:10:08.554 Read : 20 20 *11:24:14.1#+00:00:01*
12:10:08.804 Purge Buffer

Für mich sieht das so aus, als würde CDC einen Fehler machen und statt einem ":" ein "ß" senden, kommt das hin?

Weiß jemand Rat?

Danke schonmal und Gruß, Henning
 
Hmm - ich meine es gibt bereits ein neues Update der MTS auf Version 3.01 oder so. Die Änderung betrifft wohl Cartes du Ciel - probier es einfach mal aus.

mfg
Sebastian
 
Genau das wars! Danke! Es läuft!

Die neue Version ist 3.00b, in der diese LX200-Sachen (auch Geschwindigkeiten) gefixt sind.

Gruß, Henning
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Zurück
Oben